Ver la versión completa : Pregunta Alargadera salta amperaje



unaiynuria
27/08/2017, 00:01
Tenemos un alargador que pone que soporta 3500w aunque pone en el símbolo de cable enrollaeo 1250w
Nosotros desonroscamos todo el cable.
El caso es que tenemos 5A. Y nos pasamos de amperaje pero salta el diferencial de la alargadera antes que el general al que estamos enganchados. Pero nosotros nos pasmos de amperaje para el general no para la alargadera. Son así de listas las alargaderas? https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170826/d881720fb56eebb13ba935df237dbbbc.jpg

juan lagi
27/08/2017, 00:31
La tienes toda desenrrollada??? Si no la desenrrollas toda puede ser ese el motivo...

chip
27/08/2017, 00:49
Si con un consumo inferior a 5A y os salta el automático el fallo lo tienes en la alargadera

chip
27/08/2017, 00:51
Si con un consumo inferior a 5A y os salta el automático el fallo lo tienes en la alargadera

El automatico de la alargadera debe de ser ser 15A

Nachonachete
27/08/2017, 01:51
Supongo que lo tendras en cuenta pero por si acaso te lo digo... usarlo desenrollado significa totalmente estirado el cable. No vale desenrollarlo del rollo y dejarlo enrollado en el suelo. Asi hace bobina y se calienta. Tambien puede ser que este defectuoso y haga mal contacto. En las 4 tomas del rollo.

Enviado desde mi SM-G531F mediante Tapatalk

garciaa
27/08/2017, 08:37
Te salta el diferencial o el automático? Si es el diferencial es por que esta derivada, si es el automático por consumo o por cortocircuito.

soao
27/08/2017, 10:45
Tiene pinta de ser la alargadera

Enviado desde mi SM-A310F mediante Tapatalk

unaiynuria
27/08/2017, 11:56
la tenemos completamente desenrollada. Vamos a probar otra alargadera...

Muchas Gracias!!!

amm032
27/08/2017, 12:21
Yo no me fiaría mucho de una alargadera que esta hecha con un cable de 3 hilos de 1,5 mm2 y pone que aguanta 3500W . Algo no cuadra...

unaiynuria
31/08/2017, 12:44
En que deberiamos fijarnos para comprar la nueva? nos Recomendarías alguna?

Baker81
31/08/2017, 13:01
En que deberiamos fijarnos para comprar la nueva? nos Recomendarías alguna?

Yo pedí un cable ip44 de 20 metros con conector CEE para el camping, y en el otro extremo le hice poner una toma Schuko triple para no conectar la caravana directamente al enchufe de la parcela...:

171546
171547

Eso si, evité las enrollables...

aritzondo
31/08/2017, 13:09
Yo le quitaría la seguridad al carrete, es lo que está mal. O quitar el carrete directamente y montarle una base schuko aérea.
Yo llevo mangueras sueltas, sin carrete, toda la vida. La manguera de 3x1,5 en exterior y totalmente desenrollada y estirada te aguanta perfectamente unos 15amperios ( y ya se que el cable de 1,5 mm2 se utiliza hasta 10A, pero con manguera RVK es así)
Si tienes en cuenta que, en el mejor de los casos, el camping te vas ofrecer 10A (2400w) no tendrías porque tener problemas.

Jose Luis
31/08/2017, 13:36
Estoy con amm032, yo no metería jamás 3.500w (15,9A), a un cable de 1,5 mm, asi que ese es como mínimo de los chinos....¡¡¡cuidado!!!, la ley no permite conectar más de 11A a ese cable.

aritzondo
31/08/2017, 14:38
La manguera de 1000v, la rv-k permite más amperajes que el cable por separado.
Confirmado por los ingenieros de la OCA cuando nos pasan las revisiones.
La manguera RV-K de 3x1,5 mm2 aguanta, por tablas, hasta 17amperios.
Bajo tubo y con espacio suficiente dentro de este te permiten hasta 15A.
https://www.google.es/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.condumex.es/ES/Documents/Hojas%2520t%25C3%25A9cnicas/CABLE%2520RV-K.pdf&ved=0ahUKEwjEsZDTroHWAhWLbFAKHf3ZAEAQFggpMAE&usg=AFQjCNF5QNP2AJe6zWYQBAAYFB_B9keD4Q

171550

La mayoría de los campings no pasan de 6A, 10A en el mejor de los casos.
Yo llevo muchos años con manguera de 3x1,5mm2 y sin problema.
Pero cada uno que haga lo que le parezca.

unaiynuria
31/08/2017, 19:12
Ay ama!! No me he enterado mucho.. pero... aritzondo.. que me dices que le quite la seguridad? Como? Pos seria un chino gallego con tienda de ferretería de toda la vida que me cobro como lo que vale una alsrgadera.. como unos 50€ el año pasado en la Puebla del caraviñal

fran375
31/08/2017, 22:14
La manguera H05 VV-F 3G1,5 es el tipo habitual para instalaciones temporales.
Si aguanta los 3500W que indica, desenrollada y extendida.
Lo que protege es un interruptor térmico que lleva el prolongador. Es parecido al que llevan los secadores, cuando se calienta de mas, abre el circuito y tienes que esperar a que enfrié para poder enchufar.
Se suelen estropear (con el tiempo), si te dispara o sobrecargas el prolongador (Creo que sería el caso) o que este defectuoso el térmico.
Si lo desmontaras siempre siempre desenróllalo y extiéndelo del todo.
A mediados de este mes salió en el Aldi uno de 40M por 30€ que está bastante bien calidad precio.