Buenas,

Tengo que construirme una manguera para conectar la CV a la Luz en los camping.

Tengo ambas clavijas, la de la CV y la que enchufaré al camping.

Pero no sé que sección de cable comprar. Ni sé muy bien el standar en metros, no se si comprándola demasiado larga fuera contraproducente.

Estoy pensando en 25 metros de manguera de 3x1,5mm de sección.

En la Ferretería encuentro cable de 3x2,5mm... pero claro... a 1,5€ el metro! ;/

¿Que os parece? Tanto la sección como la distancia?

Saludos.
Marguel.

nil
23/09/2014, 11:32
Lo aconsejable es 2'5 de sección por seguridad, de 20 a 25 metros es la medida ideal, seguramente no lo desplegaras totalmente en muchísimas ocasiones pero una sola vez que no te llegue da muchísima rabia.
Si lo haces en dos parte no te olvides de montar mecanismos estancos (de los que se roscan, son mas caros pero la seguridad es altísima)

montañero
23/09/2014, 11:41
yo la tengo así y sin problemas


Lo aconsejable es 2'5 de sección por seguridad, de 20 a 25 metros es la medida ideal, seguramente no lo desplegaras totalmente en muchísimas ocasiones pero una sola vez que no te llegue da muchísima rabia.
Si lo haces en dos parte no te olvides de montar mecanismos estancos (de los que se roscan, son mas caros pero la seguridad es altísima)

Marguel
23/09/2014, 12:01
Teniendo en cuenta de que este año queremos llevar Microondas... además de la TV, aunque esté poco tiempo encendida... entonces?

¿Aconsejáis más una cable de 3x2,5mm que el de 3x1.5mm?

Saludos y gracias!

luxurius
23/09/2014, 12:12
Teniendo en cuenta de que este año queremos llevar Microondas... además de la TV, aunque esté poco tiempo encendida... entonces?

¿Aconsejáis más una cable de 3x2,5mm que el de 3x1.5mm?

Saludos y gracias!

Yo te diría que con 3x1.5 es suficiente.. con este cable puedes consumir una potencia máxima de 3500w. A no se que dentro de tu caravana tengas un termo eléctrico, una vitro de inducción y un calefactor de 2000w y lo enchufes to a la vez....

A mi con 3x1.5 me es suficiente. Llevo 2 alargadores de 25 metros y apañao. Eso si siempre desenrrollo los alargadores del todo. Para evitar problemas..

Enviado desde mi HTC Desire HD A9191 usando Tapatalk 2

Aunolose
23/09/2014, 12:28
Por la diferencia de precio y las veces que la vas a pagar (una) no lo dudes y pon la de 2.5mm, no es mucho más pesada ni mucho más aparatosa, pero te permite enchufar "una casa" si hiciera falta.

fernavarro
23/09/2014, 12:29
yo también te diria que 1,5 yo llevo una de esas y sin problema depende un poco lo que te decia el compañero de cuantas cosas vayas a llevar encendidas a a vez ademas casi seguro que te salta antes el magneto del camping

Marguel
23/09/2014, 12:54
(Gracias de antemano a todos...)

Pues vaya... me lo estáis poniendo cada vez más difícil.

Yo pensaba que había un standar en esto de los cables.

Pero claro... si depende de lo que enchufes,... en mi experiencia de Caravenaro... apenas enchufamos más que los Cargadores de Móviles. Y Bueno, la duda venía ahora que cambiamos de CV y podremos enchufar una TV (Poco tiempo y de bajo consumo), la Calefacción que es eléctrica... el Microondas, que se pone un minuto como mucho (no tendrá Grill) y los Cargadores de móviles.

Somos campistas ruteros! no estacionarios!

Saludos y voy a consultar en la ferreteria si realmente un cable de 1,5mm aguanta 3500w porque si es así... es más que de sobra! aparte de que mi CV tb tiene magneto!

La diferencia de precio: 0,80€ el de 1,5mm el metro o 1,5€ el de 2,5mm (Casi el Doble)

No es dinero, ya, pero es por llevar lo necesario, lo justo... ni por de mas , pero tampoco ni por de menos

Saludos.

Aunolose
23/09/2014, 13:41
Es verdad que es el doble, pero 25 metros a 0.8 céntimos son 20 euros de diferencia que te gastas ahora "y nunca más".

Dices que llevas calefacción eléctrica y microondas, pues según la potencia que tengan, como pongas las dos ya estás en el limite del cable de 1.5mm. Pero incluso en el caso de que en el futuro decidas poner una placa de inducción, una pizza pan eléctrica... y las quieras poner, o quitas la calefacción o te pasas.

Si ya lo tuvieras o te lo hubieran regalado, no diría nada, pues te sirve la mayoría de veces, pero siendo que lo tienes que comprar... pues eso.

Nosotros tenemos el de 1.5mm, para que veas, 20 ó 25 metros, ya no me acuerdo, ese me lo dieron con la caravana y por eso lo llevo, pero cuando fui a comprar otro rollo de 25m, lo compré de 2.5mm. En mi caso como salimos en verano siempre, apenas hemos necesitado el calefactor, y cuando lo hemos necesitado, pues solo estaba conectado eso, y el frigo, que "no lo puedes" quitar.

freber
23/09/2014, 15:00
También es cierto que antes de que se llegue a la intensidad máxima admisible del cable de 1,5 mm^2 habrá saltado el interruptor automático en la mayoría de campings (por no decir en todos)

alexbalo
23/09/2014, 15:36
Con 1.5 mm2 te va a dar, pero mejor de 2.5 mm2.

Lo que tienes que hacer es camelarte al tendero de la electiricidad y decirle que a 1,5 € el metro es más bien carillo. Sin embargo a 0.80€ el de 1.5 está bien. Mi no entender.
Para un metro está bien ok, pero le vas a comprar 25m.

En una reconocida gran superficie, de logo verde, y no que no destaca precisamente por sus bajos precios sale la manguera de 25 m de 2,5 mm2 a 1.44€/m.

Para éstas cosas siempre prefiero ir al pequeño comercio, porque tienen mejor precio y atienden mejor, pero leñeeee, que lo pongan fácil.

AntonioPF
23/09/2014, 16:07
Pues yo llevaba una manguera de 3x2,5(o mas) y pesa bastante...
Ahora lo q llevo es una alargadera d 25m de 3x 1,5 con 4 bases....a una de estas bases conecto una de dos metros q va a la caravana... Y para enchufar al camping me he hecho otra de 1,5 m con europeo... Además de llevar la de diez metros q uso donde la guardo...por tanto casi 40 m....

Llevo a/a y en varias ferreterías me han dicho q 1,5/d sección es suficiente

Con TapaToó

jlp1232
23/09/2014, 20:37
Si estas dudando compra el de 2,5 y asi te quedas tranquilo (que es mucho), tampoco es tanta la diferencia (17,5€) para el tiempo que te va a durar. Te vas a cansar de el antes de que lo tengas que cambiar.

Tambien te digo que con el de 1,5 son para 3500W maximo que vienen a ser 15,90A (16A) y eso en pocos campings te lo van a "dar".

pnoguer
23/09/2014, 21:35
puf, a 220V dan mucho de si esos 1.5mm2, en un camping diria que como mucho vas a enchufar un radiador de 1500-2000W y una placa de inducción a la vez, mas o menos 3000W en total y mas ya saltarías la potencia máxima que da el camping.
pero si crees que puedes darle otro uso en un futuro con la de 2.5mm2 tienes para aplicaciones gordas.

ROYSO72
25/09/2014, 00:31
Creo que estais un poco confundidos. Segun el REBT (Reglamento Electrotecnico para Baja Tension), la intensidad maxima admisible en las cables de 1,5mm es de 10 amperios, haciendo los cálculos 2.200w.
El cable de 2,5mm es el que aguanta 15 amperios, lo que da 3.300w.
Si queréis salir de dudas mirad el cuadro de automaticos de casa. El circuito de alumbrado esta protegido por uno de 10 amperios y si mirais el cable es de 1,5mm. El de fuerza lleva uno de 15A con cable de 2,5mm.

Kahn_tauri
25/09/2014, 00:49
Yo soy partidario de no racanear en el cable.

Hay ocasiones en las uqe no se desenrolla todo el alargador y se dan fenómenos inductivos que se traducen en una conductividad menos eficaz y más calor, se dan picos de corriente al encender aparatos...

2,5 mm2 de sección y una buena conexión a tierra y a dormir a pierna suelta. casi podría enchufar un horno de secar pintura de carrocerías...

Un saludo

freber
25/09/2014, 00:51
Creo que estais un poco confundidos. Segun el REBT (Reglamento Electrotecnico para Baja Tension), la intensidad maxima admisible en las cables de 1,5mm es de 10 amperios, haciendo los cálculos 2.200w.
El cable de 2,5mm es el que aguanta 15 amperios, lo que da 3.300w.
Si queréis salir de dudas mirad el cuadro de automaticos de casa. El circuito de alumbrado esta protegido por uno de 10 amperios y si mirais el cable es de 1,5mm. El de fuerza lleva uno de 15A con cable de 2,5mm.
La intensidad admisible por un cable depende del método de instalación (bajo tubo, empotrado, grapado a pared, enterrado, etc... ) si miras el REBT verás varias intensidades para el mismo cable de 1,5 mm^2, y también depende de si el aislamiento es PVC, EPR O XLPE.

ROYSO72
25/09/2014, 01:01
La intensidad admisible por un cable depende del método de instalación (bajo tubo, empotrado, grapado a pared, enterrado, etc... ) si miras el REBT verás varias intensidades para el mismo cable de 1,5 mm^2, y también depende de si el aislamiento es PVC, EPR O XLPE.
En eso tienes razón tambien..... pero yo sigo pensando que cargar 3500w en una manguera de 3x1,5 me parece demasiado....

alexbalo
25/09/2014, 01:02
La intensidad admisible por un cable depende del método de instalación (bajo tubo, empotrado, grapado a pared, enterrado, etc... ) si miras el REBT verás varias intensidades para el mismo cable de 1,5 mm^2, y también depende de si el aislamiento es PVC, EPR O XLPE.

Correcto , así es. También hay que tener en cuenta que al consumidor hay que aplicarle un factor de 1.8 para calcular la sección del cable..

Es decir si tu consumidor es de 2200w necesitas una instalación que soporte 2200w * 1.8 = 3960w.

ROYSO72
25/09/2014, 01:03
Como sigamos asi.... montamos una subestación en el cofre delantero y se acabó el problema jaja

alexbalo
25/09/2014, 01:29
Bueno, no será para tanto...

Para simplificar un poco al que no quiera complicarse con cálculos, y use Android

ésta aplicación te calcula la sección de cable necesario en función del consumo y los metros (y el jodio REBT), para la caravana también vale utilizando un cable de tipo C. A los parámetros raros no hacerle ni caso.

https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_manumv2000.REBTCALCULOSECCIONES&hl=es

aitorbiga
25/09/2014, 09:35
En alterna, se toma como referencia 4 A por mm2 aunque en determinadas condiciones e instalaciones se aplican 3 A.
Además hay que tener en cuenta la longitud, si van los mismos conductores bajo el mismo tubo o es manguera multiple... pero con 4 A en este caso va bien.
Por tanto, con 15 A (3450 W) te vas ya aun cable de 3,75 mm2 o sea 4 mm2 de medida comercial (si probais con la aplicacion os dara tambien esta medida)

Teniendo en cuenta que no va a utilizar los 3450 W no utilizaria menos de 2.5 mm2 pero con cuidado

freber
25/09/2014, 09:52
Correcto , así es. También hay que tener en cuenta que al consumidor hay que aplicarle un factor de 1.8 para calcular la sección del cable..

Es decir si tu consumidor es de 2200w necesitas una instalación que soporte 2200w * 1.8 = 3960w.

Pero el 1.8 es sólo para lámparas de descarga.

rocinante
25/09/2014, 14:41
yo uso manguera de 2,5 mm .. es posiblemente excesivo, pero es preferible, ..algo importante DESENROLLAR TODO EL CABLE ...da igual la medida que utilices...

alexbalo
25/09/2014, 14:58
Pero el 1.8 es sólo para lámparas de descarga.

O si hay motores... Todo aparato que necesite "arrancar" va a tener un pico de intensidad que hay que absorver.


Se suele coger 1.8 aunque podría ser 1.3 si solo hay motores. El caso es que el cable tiene que ir "sobrao".

freber
25/09/2014, 15:02
Si, creo que 1,25 para motores y 1,3 para ascensores, no tengo ahora el REBT a mano

Marguel
25/09/2014, 15:31
Para los profanos...

¿Que riesgos conlleva NO DESENRROSCAR EL CABLE?

Saludos.

aitorbiga
25/09/2014, 15:34
Calentamiento

Aunolose
25/09/2014, 15:55
Para los profanos...

¿Que riesgos conlleva NO DESENRROSCAR EL CABLE?

Saludos.

Cuando por un cable "no perfecto" pasa una corriente se genera una caída de tensión, esa caída de tensión unido a esa misma corriente generan una potencia que se transforma en calor, siempre, ese calor es poco si la corriente es pequeña y "mucho" si la corriente es grande. Esto con el cable desenrollado, si está enrollado el calor se acumula en un sitio pequeño, pero no solo eso, si no que al enrollarlo estás creando una bobina y cuando pasa corriente por las bobinas se genera magnetismo y otras movidas que hacen que aún se calienten más. Por eso es peligroso dejar la bobina sin desenrollar, especialmente si hay "mucha corriente" en juego. Cuanto más grande es el cable, mejor por que la caída de tensión es menor, pero no te escapas del efecto bobina, por eso conviene desenrollarlo, tenga la sección que tenga.

calimero
25/09/2014, 16:18
Hola yo te voy a contar lo que yo hice en su día fue comprar 30m de cable de 2,5 y me hice 2 alargos de 15m de esta manera no tengo que desenrollar tanto cable y si me hace falta mas pues desenrollo los dos

Josefe17
25/09/2014, 20:23
Aunolosé, si me afirmas que en un alargador tipo tambor enrollado hay un campo magnético significativo se me cae un mito. Y al poble Ámpere le da algo. Para el resto de los mortales, la mayor parte del campo magnético de un alargador se anula por el hecho de que la misma corriente que va en un sentido por la fase va en otro por el neutro (no tiene nada que ver con que se alterna) y por tanto los efectos inductivos se anulan. Lo que no se anula es la disipación de potencia del cable. Si tienes un cable de 30m de 1.5 mm2 (60m ida vuelta) a 10A disipa 68W (una bombilla incandescente), lo cual si no tiene buena refrigeración se puede quemar. Mejor desenrollarlo y así se disipan unos 2.3 W por metro, algo asequible.

Aunolose
25/09/2014, 20:55
Aunolosé, si me afirmas que en un alargador tipo tambor enrollado hay un campo magnético significativo se me cae un mito. Y al poble Ámpere le da algo. Para el resto de los mortales, la mayor parte del campo magnético de un alargador se anula por el hecho de que la misma corriente que va en un sentido por la fase va en otro por el neutro (no tiene nada que ver con que se alterna) y por tanto los efectos inductivos se anulan. Lo que no se anula es la disipación de potencia del cable. Si tienes un cable de 30m de 1.5 mm2 (60m ida vuelta) a 10A disipa 68W (una bombilla incandescente), lo cual si no tiene buena refrigeración se puede quemar. Mejor desenrollarlo y así se disipan unos 2.3 W por metro, algo asequible.

Toda la razón, se nota que aún lo tienes fresco.

FLECHA
25/09/2014, 23:39
pues yo voy a ser de los que llevan la manguera de 1.5mm.

total, para un automatico general de caravana de 10A.

bueno, llevo 2 una para la caravna y otra para el resto de chismes, y las pongo con un ladron (16A)a la salida de la toma del camping.

Marguel
26/09/2014, 09:11
Gracias Jose, Aunolose y Flecha...

Siempre es bueno aprender cosas nuevas!

Despues de todo este hilo, me compré 25 metros de 1,5mm. Creo que será suficiente... ahora lo usaré con cuidado de desenrrolar cada vez que enchufe!

También llevaré una alrgador de 10mtrs para cuando no me haga falta sacar los 25.

Gracias a todos.

Sandakan
28/09/2014, 20:27
Lo su si es aconsejable es que si el prolongador lleva toma suko tengas un adaptador a toma europea y viceversa no serias el primero que llega a un camping y no puede enchufar por no llevar la toma correspondiente

Pebbles
05/10/2014, 23:22
Lo que yo he comprado este verano es una toma doble. Es decir, el enchufe que va a la caravana es doble. De esa manera, cuando uso la pizza pan, o el secador, no usa la instalación de la caravana, sino que toma directamente del camping. En mi caso, que la caravana es relstivsmente nueva, no es muy importamte, pero para instalaciones antiguad me parece una gran idea.

vermarina
06/10/2014, 10:23
Yo lo q hice en mi primera cv y ahora en la segunda (llevo cable de 1.5) es pasar un cable directo de donde enchufo y fijo por debajo de la cv con 2 enchufes shuko atornillados a los bajos, no se ven y cuando conecto al camping tengo luz para la cocina y demás sin q pase por el interior de la cv

Enviado desde mi VOYAGER DG300 mediante Tapatalk

Funfly
07/10/2014, 00:24
Puedes comprar un prolongador profesional, serán un 25 euros y no tendrás problemas, desenrrollalo siempre entero, con esa norma suelen aguantar muchísimo y la malloria son 2, 5 mm incluso llevan una protección térmica.....es ideal

yonisevilla
07/10/2014, 02:47
Lo que si aconsejo no conectar directo desde la toma del camping a la caravana sufririan los fucibles de la caravana y se quemarian me paso dos veces

superfendt
07/10/2014, 10:04
Hay que tener precaución en comprar el cable. Hay cables chinos de muy mala calidad y mal fabricados que los conductores interiores se acaban tocando por un aislamiento defectuoso de sus aislantes. Estoy viendo bastantes últimamente. Se acaban cortocircuitando. Y no solamente de los enrollables comprados en los chinos, sino también los comprados en ferreterías.