Ver la versión completa : Off-topic Tema eléctrico, de chispa gorda...
Aunolose
31/08/2015, 17:41
Vuelta con mis preguntas off topic :oops:
Esta vez es un tema eléctrico. Concretamente, de conexión a la red "gorda". Estando de vacaciones nos llamaron por que se había ido la luz en toda la finca, una vecina pagó la reparación de su bolsillo y nos dijo que, según el electricista, "la instalación es un peligro". Hoy hablando con ella dice que fue "una subida de tensión". Aquí vienen las dudas.
He estado mirando la instalación, ya la había visto muchas veces, pero quería saber que habían arreglado. Y no he visto nada... bueno, he visto cosas raras, y como la vecina todavía no me inspira toda la confianza... De entrada la caja de "los plomos" (fusibles) de la escalera la han roto, ha desaparecido un contador, y algunas cosillas que no vienen del todo a cuento para reparar una avería por que hubo "una subida de tensión".
La instalación es vieja, eso no se puede negar. Antes todas las casas iban a 125V, sacándolos de una de las tres fases y neutro, con el tiempo hemos ido pasando todos a 220V, sacados de dos fases. Las fases están descompensadas, de una combinación se sacan cuatro viviendas y un bar, con un hilo bastante gordo, por cierto. de las otras combinaciones dos y tres.
¿Podría suponer esa descompensación la subida de tensión? yo creo que no. Salvo que se consuma muchísimo, lo cual me lleva al bar, que no paran de poner aires acondicionados (sin pedir permiso a nadie) ¿adivináis que vecina fue la que pagó?... la del bar... sí vale, sin luz se queda sin clientes y es la más interesada en que se resuelva pronto. Además hay algún detalle que no viene a cuento pero que me hace sospechar.
Sigamos. Si la subida de tensión es ajena a la finca ¿se podría reclamar a Iberdrola los daños? (200 euros, según la vecina, tiene factura)
¿Qué se puede romper por una subida de tensión? todo, esto lo sé, pero sería en las casas, salvo que algo corte antes, antes solo quedan los contadores y los fusibles (de esos gordos de 100A) ¿se pueden haber estropeado todos los fusibles por una subida? a mi me parece raro...
No hay nada que corte la luz de toda la finca, o está en un sitio que desconozco. Lo cual me extraña, pues siendo como es vieja la finca, me interesé en ese tema. Pero podría ser.
Gracias anticipadas.
Bonita reflexión...:fight:
Jose Luis
31/08/2015, 17:53
¿Seguro que tenéis trifasica a 230V?... que raro, de eso hace más de 20 años que no existe :scratch:... lo normal es trifasica a 400V, que es lo que usara la del bar para las cámaras y la cafetera, y vosotros cogéis una fase y el neutro para sacar 230V... a nosotros la sobre tensión nos ocurrió porque en la caja general de fusibles, el cable del neutro se soltó y entro en contacto con otra fase, metiéndonos 400V a 5 viviendas, los daños me los pago el seguro, pero la reparación en la finca la pago la comunidad.
¿Por qué no le pides la factura a la vecina? Con la excusa de ver si es reclamable a Iberdrola...
Si está medianamente bien hecha (lo cual ya es mucho suponer), debería especificar qué ha hecho, qué ha cambiado... Porque sin más pistas que "una subida de tensión"... A saber...
Aunolose
31/08/2015, 18:01
¿Seguro que tenéis trifasica a 230V?... que raro, de eso hace más de 20 años que no existe :scratch:... lo normal es trifasica a 400V, que es lo que usara la del bar para las cámaras y la cafetera, y vosotros cogéis una fase y el neutro para sacar 230V... a nosotros la sobre tensión nos ocurrió porque en la caja general de fusibles, el cable del neutro se soltó y entro en contacto con otra fase, metiéndonos 400V a 5 viviendas, los daños me los pago el seguro, pero la reparación en la finca la pago la comunidad.
No se me ha ocurrido hacer una foto, pero te aseguro que es así, trifásica a 230V, por supuesto que la finca tiene más de 20 años, y de 40... teniendo en cuenta que la de mis padres tiene unos 30, está podría tener, fácilmente... 100...
Antes se sacaban los 125 de una fase y neutro, y ahora de las combinaciones de las fases. Lo que cuentas fue por un fallo de la comunidad, se soltó el neutro y tocó la fase, perfecto. Pero ¿como pasó eso? ¿había alguien enredando? por que estas cosas solas no pasan... Esta instalación lleva así años, han puesto los contadores nuevos y no dijeron nada (yo ni me enteré hasta hace poco). Los problemas han venido cuando "alguien" se ha puesto a enredar... por ejemplo quitar un contador y pillar la luz del bar directamente...
Aunolose
31/08/2015, 18:03
¿Por qué no le pides la factura a la vecina? Con la excusa de ver si es reclamable a Iberdrola...
Si está medianamente bien hecha (lo cual ya es mucho suponer), debería especificar qué ha hecho, qué ha cambiado... Porque sin más pistas que "una subida de tensión"... A saber...
Si quiere cobrar, tiene que presentar factura, eso está claro. Además está asegurado, pero no me mosquea el tema de pagar, me mosquea el tema de que pase cuando no estamos ninguno de los que prestamos atención, que pase en toda la finca... También te digo otra cosa, ningún otro vecino de los que estaban habría adelantado los 200 euros, es triste, pero es así.
Jose Luis
31/08/2015, 18:17
Mi edificio tambien tiene 47 años, pero como te digo, desde hace 23 o 24 años cambiaron los tranformadores generales de la cuidad a 400V, antes 380 V... las avería que te comento es muy común, cuando hay mucho consumo por mucho que aprietes las conexiones acaban chisporroteando con estas grandes intensidades, recuerda que estamos hablando de 300 o 400 A, y para que todo estuviera como el primer día, los cables de la acometida habría que limpiarlos de oxido y reapretarlos cada año, cosa que jamas se hace, por lo que con el tiempo se van fundiendo (¿obsolescencia programada?), a nosotros nos ha pasado 2 vences en la acometida en 47 años, la primera no tuvo más consecuencias que 6 vecinos se quedaron sin luz, la segunda la sobre tensión que te comento, luego en la caja de contadores, 2 veces más, la primera 2 vecinos se quedaron sin luz, y la segunda me di cuenta porque afectaba en mi casa y la luz hacia estaños, al bajar a los contadores, vi como una de las fases chisporroteaba.
Aunolose
31/08/2015, 18:26
Que se quede suelta una fase, o el neutro, vale, pero que toque la otra... en mi instalación lo veo difícil. Pero te entiendo, si me cuenta algo así, me lo creeré.
Pues como no sepais vosotros...!
Fijate, es la primera vez que oigo la expresion:" Chispa Gorda".
De todo se aprende en este Foro.
¿Seguro que tenéis trifasica a 230V?... que raro, de eso hace más de 20 años que no existe :scratch:... lo normal es trifasica a 400V, que es lo que usara la del bar para las cámaras y la cafetera, y vosotros cogéis una fase y el neutro para sacar 230V... a nosotros la sobre tensión nos ocurrió porque en la caja general de fusibles, el cable del neutro se soltó y entro en contacto con otra fase, metiéndonos 400V a 5 viviendas, los daños me los pago el seguro, pero la reparación en la finca la pago la comunidad.
Te garantizó que hay muchas trifásicas a 220. Entre fases
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
Lo mas probable si fuese verdad es que si se suelta una fase puedas tener problemas al intentar sacar tensión de otras fases
El contador puenteado es habitual hoy en día si tienes un piso ocupado
El del bar no creo pues si los contadores son nuevos con telemedida les salta una avería y al ser un local vienen rápido a ver que pasa
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
¡¡si!! En nuestro país siguen habiendo zonas con 220V trifásica, donde del neutro y una fase sacas 125V y con el neutro y la otra fase sacas 220V, mas con los tres sacas trifásico a 220V.
Concretamente en mi ciudad zona centro hay como 30 o 40 manzanas con este tipo de distribución ¡¡tristemente!!
AntonioOC
31/08/2015, 19:22
La instalacionde tu vivienda es antigua de narices.... esa vivienda tenia que haber pasado una inspeccion para adecuar la instalacion comunitaria para pasar a 220v y compensar cargas, hace un tiempo no se si ahora es asi habia subvenciones, yo te aconsejo que hagais una derrama y adecueis la instacion de la comunidad como dios manda, ahora mismo no tendreis tierra ni neutro y es un peligro bastante gordo no tener tierra aunque muchas viviendas siguensin tener tierra en sus casas ya que han adecuado lainstalacion de la conunidad pero no la de su propia casa, la factura de los 200€ es factible si han cobrado un desplazamiento, mano de obra y dicho fusible o fusibles.... por una subida de tension te puedes quedar facilmente sin fusibles. Un saludo y reclama esa factura.
Aunolose
31/08/2015, 22:05
Sí que es vieja, muy vieja, pero funcional. Prefiero no hablar de mejoras y subvenciones por que me cabreo con quien no toca en este momento. Dejémoslo en "la que se nos viene encima"
Los fusibles son de 100A, por vivienda... ¿se puede fundir uno de esos y no estropearse nada?
Pues como no sepais vosotros...!
Fijate, es la primera vez que oigo la expresion:" Chispa Gorda".
De todo se aprende en este Foro.
Se lo oído a más electrónicos que a eléctricos. Salvo que sea "de potencia" la electrónica genera chispas pequeñas. Mientras que en electricidad las chispas son casi siempre gordas... No es la primera vez que uso la expresión en el foro :D
Si lo juntas es electrocidad.Chispita y chispa gorda..Jejeje ,perdon.:biggrin:.La reparacion quien la hizo? Una empresa privada o Iberdrola?Puedes pedir copia de la factura y que te especifique que hicieron,si es privada lo tienes mas facil.Ademas te puedes evitar que por culpa de esto esa empresa exagere el problema y os embarque en alguna renovacion.No se si me explico.Por otra parte siempre que he escuchado "subida de tension" los seguros han temblado por que se han fundido teles,radios,aires aacc,vamos que no han saltado los "plomos" y han aprovechado para renovar electrodomesticos.Y a mi nunca me ha pasado eso( seré raro) ,ni con mi casa que tiene mas de cien años y he estado viviendo con la instalacion antigua mas de 7 años con contador reliquia (ahora renovada como dios manda).Huele rarito.
Saludos.
Se me ha olvidao.Creo que si no tocas un cable que esta fijo,no se afloja tanto como para soltarse y tocar el otro,y si lo hace tambien es casualidad que toque otro.A no ser que meta alguien mano.Si chisporrotea creo que es mas probable que se funda o suelde con su alojamiento a que se suelte.Mi opinion.
Saludos
Aunolose
31/08/2015, 22:37
Supongo que la reparaciøn no la hizo Iberdrola, llamaría a quien le hizo lo del bar, me imagino, o a uno de 24 horas, no lo sé.
Por otraarte, si yo voy a un enchufe del bar y conecto un prolongador, ya puedo llevarme 3500w a mi casa... y si en vez de eso, abro un registro y tiro un cable de 6mm, pues tengo potencia de sobra...
Aprovechando el hilo. ¿quien tiene potestad para quitar un contador? Quitarlo puede quitarlo cualquiera, se lo hicieron a mi padre, sin ir más lejos... Ah, los contadores son todos nuevos.
Gerard-2
31/08/2015, 22:53
Si la conexión es entre lineas y se suelta el neutro "en origen" no veo por que se va a producir ninguna sobretensión !
En caso de los que se alimenten entre linea y neutro, alguno puede tener tensión insuficiente y otros un exceso según las cargas conectadas. Eso también ocurre cuando falla un magnetotérmico trifasico+N o bien hay un pequeño retraso en la conexión.
Me pregunto si no habrá cobertura del seguro de la finca? y si lo había y ahora no se puede peritar, quien autorizó la reparación en nombre de la comunidad ???
Añado: lo de que se suelte y toque otra fase ... :angry1: ... pero eso hace un cortocircuito, no una sobretensión y fundirá el neozed o fusible que toque.
juanjose1973
31/08/2015, 22:57
¿Seguro que tenéis trifasica a 230V?... que raro, de eso hace más de 20 años que no existe :scratch:... lo normal es trifasica a 400V, que es lo que usara la del bar para las cámaras y la cafetera, y vosotros cogéis una fase y el neutro para sacar 230V... a nosotros la sobre tensión nos ocurrió porque en la caja general de fusibles, el cable del neutro se soltó y entro en contacto con otra fase, metiéndonos 400V a 5 viviendas, los daños me los pago el seguro, pero la reparación en la finca la pago la comunidad.
todabia hay bastante industria a 230v trifasica, mas de que te imaginas, y sobre todo rural.
juanjose1973
31/08/2015, 23:00
Si la conexión es entre lineas y se suelta el neutro "en origen" no veo por que se va a producir ninguna sobretensión !
En caso de los que se alimenten entre linea y neutro, alguno puede tener tensión insuficiente y otros un exceso según las cargas conectadas. Eso también ocurre cuando falla un magnetotérmico trifasico+N o bien hay un pequeño retraso en la conexión.
Me pregunto si no habrá cobertura del seguro de la finca? y si lo había y ahora no se puede peritar, quien autorizó la reparación en nombre de la comunidad ???
Añado: lo de que se suelte y toque otra fase ... :angry1: ... pero eso hace un cortocircuito, no una sobretensión y fundirá el neozed o fusible que toque.
si tu sueltas el neutro en una instalacion trifasica a 400v todo lo que este conectado en monofónico 230v se convierte a 400v monofasico y se quemara todo lo que este funcionando en ese momento en monofasico.
Gerard-2
01/09/2015, 01:04
No es verdad. Si sueltas el neutro automáticamente se crea un circuito desequilibrado en estrella por lo que según las cargas de cada rama en ese momento van a crear un punto imperfecto central de neutro. Por eso unas lineas tienen mas o menos tensión, lo que le sobra a una lo tiene otra rama. La "teoria de circuitos" la podemos dejar para otro dia.
Saludos.
Josep de Madrid
01/09/2015, 01:59
Siento no poder ayudar porque de electricidad ni papa, pero si te puedo decir que como ya te han comentado, pide la factura y la podemos revisar, si es de un "privado" incluso puedes llamarle y que te cuente que ha hecho en la finca, es fácil que te diga la verdad y confirmas la versión de la del bar, además no estará avisaado para "mentir", por probar.
Saludos.
Edgar-89
01/09/2015, 02:05
Si la instalacion es tan vieja habría que subsanar varias cositas. Al ser trifasica a 230( en valencia es bstante normal) la instalacion sera aérea. A la salida del poster hay que poner un esquema 7 y un interruptor de corte en carga, y a la salida ya el embarrado ( barras de cobre donde se conectan los contadores). Al haber un bar y tener un mayor consumo es crucial hacer un buen reparto de las fases, pero lo mas importante es que iberdrola ponga ya los contadores digitales, ya que asi el bar no se podra pasar de consumo obligandolo a que si quiere mas potencia a conectarse a una linea subterranea independiente a la finca, y eso vale una pasta.
Ya que las instalaciones trifasicas a 230 tienen algunas limitaciones y siempre habra una fase que se sobrecargara en exceso, por eso iberdrola en ese tipo de instalaciones no deja contratar mucha potencia ( siempre hay excepciones).
juanjose1973
01/09/2015, 07:41
No es verdad. Si sueltas el neutro automáticamente se crea un circuito desequilibrado en estrella por lo que según las cargas de cada rama en ese momento van a crear un punto imperfecto central de neutro. Por eso unas lineas tienen mas o menos tensión, lo que le sobra a una lo tiene otra rama. La "teoria de circuitos" la podemos dejar para otro dia.
Saludos.
Si sueltas el neutro en el CT o en la CGP todo lo que este enchufado entre fase y neutro se quema automaticamente, estoy cansado de reparar averias de este tipo, si el neutro se suelta o falla de la estrella del transformador o las picas de neutro fallan se quema todo,
juanjose1973
01/09/2015, 07:46
http://youtu.be/lS9yu3E0s4M
juanjose1973
01/09/2015, 07:58
Nos habeis fijado en las casas porque hay lamparas de bajo consumo o de led que parpadean estando apagadas, pues por dos motivos, 1 que el reparto de lineas de la entrada del edificio es un reparto a 230 trifasico, se coge R y T para una vivienda y al cortar la llave de la luz de la habitacion a la lampara siempre le sigue llegando un fase y por retorno la hace parpadear, y 2 que en un reparto 400v de tres fases mas N, pasa que si no se respeta el neutro que vaya directo a la lampara y se corte con la llave la fase pues tambien la hace paradear, en una derivacion final de monofasica de reparto fase y neutro si se corta el neutro no provoca ninguna sobre tension, la sobretension por corte de neutro se provoca siempre en reparto o centro de transformacion.
Gerard-2
01/09/2015, 09:00
Tienes razón. Siempre que se enciende 'algo' hay circulación de corriente incluidas las de 'retorno' y siempre que se establece una corriente es por presencia de una diferencia de potencial incluido el neutro, menor de 50 V. Por eso se corta la fase, esa si que 'pica' respecto al neutro y protección 'tierra' 0V
Muchos interruptores no son capaces de cortar correctamente la corriente por que por el uso, chispas etc se ensucian y mantienen resistencia alta no infinita en su interior, eso hace que con cargas 'no lineales' como lesds, neones o drivers con semiconductores y condensadores nos sorprenda, con averias 'misteriosas'.
Aunolose
01/09/2015, 09:06
Ey, no es necesario que discutáis sobre la teoría de esto, cuando me parece que los dos decís lo mismo. Aunque si lo queréis hacer, yo encantado de escuchar. :D
La instalación es tal como la cuenta Edgar-89, aérea y con las cuatro "tiras" de cable, las tres fases y neutro. Al neutro ya no llega nada.
Me parece que todos estáis de acuerdo en que si hay descompensación en las fases puede aparecer más tensión en alguna de ellas. ¿es eso? vale. Pero... el que suba la tensión en alguna fase, incluso en dos, no hace que suba la tensión de toda la finca, si no solo en esas dos fases, rompiendo cosas además, ningún vecino se ha quejado de eso, y hay al menos dos que darían la tabarra al primer segundo.
Voy a tener que esperar a ver la factura. Por cierto, todos los contadores son modernos, de los de lucecitas que avisan y tal. Que por cierto ¿alguien sabe lo que son las lucecitas? hay alguna en rojo permanente...
Edgar-89, ¿donde puede estar el interruptor de corte de carga? supongo que debe estar protegido, es decir, dentro del edificio, o por lo menos dentro de un armario adecuado. No hay nada de eso, el cable llega "volando" y entra al cuadro. ¿podría estar en el armario de otra finca? yo que sé, se ven cosas tan raras.
Hasta hace un año o dos, un vecino no tenía limitador en casa, consumía lo que quería (lo que le permitía el magnetotérmico), y en la factura pagaba como si tuviera 1.5kw... contrató 4.4kw, lo mismo que nosotros. Si ponemos que cada vivienda es lo mismo, serían, 8x4.4kw = 35.2kw pongamos que el bar tiene ¿15kw? no sé cuanto se suele contratar. Serían 50.2kw?, que a 220V son algo más de 228A, pero debería ser repartidas entre ramas, sigo sin ver que salten los fusibles, y menos sin que rompa nada antes.
Gracias a todos.
Gerard-2
01/09/2015, 09:35
A mi me han sustituido el contador del agua por otro con telemedida por la pxxa cara sin ninguna necesidad mia y sin mediar aviso lo que está prohibido por que ademas no tengo seguridad de los conteos acumulados en el momento del cambio. ¿Si lo hacen los del agua que no garan los de los las eléctricas?
¿Cada conexión de linea que del embarrado no va directo a un fus de 100A
muy raro!
¿Ningún vecino era propietario de su contador ?
Si se va la corriente es que se ha desconectado o quemado una conexión o desconectado dos o tres . Quemar por resistencia y avalancha solo una linea. Las otras quedarian igual hasta que alguien corte una protección.
Esto huele a 'socarrado' €€€
Aunolose
01/09/2015, 09:41
Cada contador lleva sus fusibles de 100A, excepto uno de los más viejos, que yo no lo he visto.
Aunolose
01/09/2015, 09:53
Corrijo, el contador sigue siendo nuevo, la instalación es la que permanece vieja y sin fusibles. Iberdrola cambió el contador y arreando.
Cuando dices fusibles de 100A, ¿dices la protección de cada contador y vecino? porque si es así es una barbaridad. eso no protege nada date cuenta que eso seria 22.000 w.
juanjose1973
01/09/2015, 10:17
Cuando dices fusibles de 100A, ¿dices la protección de cada contador y vecino? porque si es así es una barbaridad. eso no protege nada date cuenta que eso seria 22.000 w.
Se pone a la entrada de la línea de 100 A esta bien tu ten en cuenta que si haces un corto en casa a parte de saltar el térmico fundirias el fusible y te quedarías sin luz teniendo que llamar a la compañía o un instalador para que te los cambiara
Aunolose
01/09/2015, 10:24
Pues es lo que hay, dos fusibles, uno por cable, en cada contador (menos en uno) y de 100A cada uno. Tiene que haber alguna razón, a mi se me ocurre que del contador a la entrada de casa no hay ninguna protección, con los fusibles ya tendría algo. Ahora bien, un cable de 4mm que tiene alguna instalación ¿soporta 100A? pa' mi que no... pero solo sería un instante, hasta que salte el fusible.
Gerard-2
01/09/2015, 10:34
No sé si te entiendo Aunolose. Detrás del fus de 100A va el contador con cables gruesos. A partir de la salida del contador digital el cableado esta protegido por el ICP interno del contador.
Apunte electrónico: Rshunt, divisor, adc y microc controlando un contactor gordo biestable. No manipulable sin reseteo !
Aunolose
01/09/2015, 11:00
No sé si te entiendo Aunolose. Detrás del fus de 100A va el contador con cables gruesos. A partir de la salida del contador digital el cableado esta protegido por el ICP interno del contador.
Apunte electrónico: Rshunt, divisor, adc y microc controlando un contactor gordo biestable. No manipulable sin reseteo !
No sabía que el contador tuviera ICP :dontknow: ¿entonces por qué se vuelve a poner en la vivienda? ¿o es solo en los nuevos? podría ser para cobrar más... La vez que le robaron el contador a mi padre le tocó pagarlo a él, pero dudo que se lo pueda llevar si alguna vez cambia de casa...
Gerard-2
01/09/2015, 11:03
Si en el contrato pagas alquiler ... ya sabes ...
El icp del contador está programado por ellos !!! mas claro ...
Si salta tienes que desconectar la carga y esperar la temporizacion de rearme.
Gerard-2
01/09/2015, 11:04
Cuando pueda te subo unas fotos.
Robskyclad
01/09/2015, 11:04
No solo es que hay instalaciones de 230v trifasica, en mi empresa la tenemos, es que se siguen fabricando maquinas que se pueden conectar a 230v y 400v indistintamente, y no chinas precisamente... Algunos de los destructores de papel que vendemos nosotros van así (aunque intentamos conectarlos siempre a 400v) y son Made in Germany, nada de chinos...
Un saludo
Aunolose
01/09/2015, 11:13
Uy, no mientes a los extranjeros que se me llamaréis cansino otra vez :D
edito: pero en este caso le doy la razón a los que fabrican las máquinas así, sobre todo si no tiene coste adicional. Se trata de ampliar mercado. Como lo de permitir que se conecten a 125V. si te vas a otro país, puedes conectarlo sin necesidad de comprar otro. Si la competencia no lo tiene, te llevas el mercado.
Ya te digo yo que si haces un corto en casa, se te quema la casa y el fusible, si es de 100A ni se inmuta.
juanjose1973
01/09/2015, 13:49
Ya te digo yo que si haces un corto en casa, se te quema la casa y el fusible, si es de 100A ni se inmuta.
Para en tu casa están los magneto térmicos para proteja de los cortocircuitos y exceso de consumo cada uno esta adecuado a la sección de la línea, y los diferenciales para proteger de contactos directos e indirectos a personas planta o animales
juanjose1973
01/09/2015, 13:51
Los fusibles en las líneas de acometida son de mayor sección lo que no puede ser es que haya un corto en tu casa y aparte de saltar el térmico de tu casa se vaya la línea general
Lo que preguntas que es la lucecita roja ,significa que no hay consumo, esa es una de las quejas de usuarios (Porque un ladron que vea un contador con la luz roja encendida sabe que no hay nadie en casa)
Otra que comentais de que la eléctricas van y te cambian el contador y no te avisan , son la dueñas de los contadores y no te dan explicación
Hay una normativa europea, que todos los hogares, españoles (creo que es tope 2016 o 18 tienen que tener, el nuevo contador
Los ICP ya no se montan, pues las eléctricas, ahora saben lo que consumes, y a que hora ,el nuevo contador, ya lo lleva incorporado y de rearme, automatico, por lo que si lo haces saltar, varias veces te revisan, el consumo y te suben suben la contratación minima .Pero ojo que si te suben la minima, la instalación que tienes, no te vale y tienes que contratar, un electricista que te la revise y te la ponga al dia con un boletín nuevo
Gerard-2
01/09/2015, 18:05
Habia muchisimos contadores comprados y pagados religiosamente por los propietarios que no pagabsn alquiler mensual.
¿Y que pasa con el contador de energia acumulada si tu no sabes cuando lo van a cambiar? ¿Como te aseguras de lo que llevaba y lo que ya hay acumulado en el nuevo? No lo veo nada claro.
Robskyclad
01/09/2015, 18:20
Uy, no mientes a los extranjeros que se me llamaréis cansino otra vez :D
edito: pero en este caso le doy la razón a los que fabrican las máquinas así, sobre todo si no tiene coste adicional. Se trata de ampliar mercado. Como lo de permitir que se conecten a 125V. si te vas a otro país, puedes conectarlo sin necesidad de comprar otro. Si la competencia no lo tiene, te llevas el mercado.
Los americanos aun hacen muchas maquinas a 125v, y cuando viene a Europa traen unos transformadores del tamaño de microondas pequeños... Yo he tenido alguna así, y la tenían que encender la primera por la mañana, porque a veces del pico que genera el trafo saltaba el ICP general de entrada... Ya la lio una vez uno nuevo y casi se cepilla todos los ordenadores por no avisar...
Un saludo
Aunolose
01/09/2015, 18:30
Los americanos aun hacen muchas maquinas a 125v, y cuando viene a Europa traen unos transformadores del tamaño de microondas pequeños... Yo he tenido alguna así, y la tenían que encender la primera por la mañana, porque a veces del pico que genera el trafo saltaba el ICP general de entrada... Ya la lio una vez uno nuevo y casi se cepilla todos los ordenadores por no avisar...
Un saludo
:partiendo:
Hoy en día eso sí que me parece una chapuza... yo hablo de los que no necesitan nada fuera para funcionar. Hoy que todo va con fuentes conmutadas, no cuesta nada hacer que funcionen a las dos tensiones, puede ser en plan "cutre" como las fuentes de PC que llevan un interruptor para poner en serie o en paralelo los condensadores o más sofisticado que directamente no necesitan nada, pero un transformador externo... del tamaño de un microondas...
También es por que seguimos siendo tontos, si dejáramos de comprar esas máquinas en beneficio de las que sí funcionan a 220V (y fuéramos suficiente mercado...) las cambiarían.
Robskyclad
01/09/2015, 20:26
:partiendo:
Hoy en día eso sí que me parece una chapuza... yo hablo de los que no necesitan nada fuera para funcionar. Hoy que todo va con fuentes conmutadas, no cuesta nada hacer que funcionen a las dos tensiones, puede ser en plan "cutre" como las fuentes de PC que llevan un interruptor para poner en serie o en paralelo los condensadores o más sofisticado que directamente no necesitan nada, pero un transformador externo... del tamaño de un microondas...
También es por que seguimos siendo tontos, si dejáramos de comprar esas máquinas en beneficio de las que sí funcionan a 220V (y fuéramos suficiente mercado...) las cambiarían.
El problema es que son maquinas de un sector minoritario (y por desgracia para mi, moribundo) con consumos de 35 y 40 A, y la competencia real se limita a tres o cuatro modelos por segmento, de otras tantas marcas... No hay mucho donde elegir, y la mayoría son americanas o inglesas...
Un saludo
Un saludo
Aunolose
01/09/2015, 21:35
El problema es que son maquinas de un sector minoritario (y por desgracia para mi, moribundo) con consumos de 35 y 40 A, y la competencia real se limita a tres o cuatro modelos por segmento, de otras tantas marcas... No hay mucho donde elegir, y la mayoría son americanas o inglesas...
Un saludo
Un saludo
Vaya por Dios, nunca llueve a gusto de todos...
Aunolose
16/09/2015, 18:04
Otro tema que tenía olvidado.
Vino un amigo que se dedica al tema, de esos que lo sabes pero que como coincides poco se te olvida. Allí estaba el interruptor general, ni siquiera escondido, pero sí mimetizado por el polvo y color, bastante viejo y seguramente sería ese el que saltó, pues al igual que yo, no vio nada especialmente raro. Ah, los fusibles no son de 100A, son de 63A... que también son muchos. 100A es lo que soporta el portafusibles. Sospechamos que se estropeó su fase y al destapar eso para cambiar el gordo, fue cuando todos se quedaron sin luz. Esta hipótesis no está del todo confirmada, pues el cacharro en cuestión es bastante viejo, y es posible que una vez destapado, cueste demasiado volver a ponerlo, pensamos que se notaría en algún punto, y no notamos nada.
Pero lo mejor fue que cuando ya se juntaron los que se tenían que juntar y le dijo "dame la factura para pasarla al seguro", resulta que no tenía factura... no entiendo a la gente, en serio, ¿como puedes mentir en algo así? si no la tienes, dilo desde el principio ¿esperabas que te dieran el dinero y ya? La versión que cuentan es creíble, se quedó sin luz un fin de semana en medio de la cena, llamó a un colega, como hubiera podido llamar yo a este chaval, lo arregló, y no le dio nada. Hasta aquí normal, lo anormal es que te cobre 200 euros... si es en fusibles, que traiga la factura de los fusibles, y si no lo es, pues... de momento no ha visto un duro, con trampa, por que como debe algo más de 600 en alquileres...
De verdad que somos la leche, nos pasamos de listos.